当前位置:
三菱PLC脉冲频率升高伺服电机无响应
回复 | 人气 | 打印
水清鱼读月q 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-02-15 17:16:50 楼主

plc型号:三菱Fx3GA-24-mr

伺服型号:松下A6系列25SE


问题:采用脉冲指令DPlsy和dszn、ddrvi等脉冲指令,当脉冲频率设置小于160时,伺服有动作,高于这个值伺服无响应,请问这种情况该怎么解

分享到: 收藏 回复 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-15 19:42:14 1楼
 

建议楼主上传程序截图

  回复 引用 举报
一个学习者 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-16 00:21:47 2楼
 

看看是程序有其他关联?

  回复 引用 举报
谢谢你的爱1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-16 08:12:14 3楼
 

PLC型号的问题吧  你这是继电器类型的

  回复 引用 举报
yinguiyao 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-16 09:16:59 4楼
 

MR继电器输出的,能好使就怪了  你应选  Fx3GA-24MT

  回复 引用 举报
水清鱼读月q 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-16 13:09:20 5楼
 


回复内容:

对: yinguiyao MR继电器输出的,能好使就怪了  你应选  Fx3GA... 内容的回复!

-------------------------

谢谢了

  回复 引用 举报
水清鱼读月q 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-16 13:09:38 6楼
 


回复内容:

对: 谢谢你的爱1999 PLC型号的问题吧  你这是继电器类型的 内容的回复!

-------------------------

是这个问题

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-17 10:54:23 7楼
 

你这plc不能输出高速脉冲

  回复 引用 举报
张牟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-17 11:28:30 8楼
 

学习学习 PLC技术找工作容易一点,感谢各位大神赐教!

  回复 引用 举报
$$$$$$$$$$ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-17 15:41:32 9楼
 

使用晶体管输出型的

  回复 引用 举报
yuanssssyuan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-17 16:01:34 10楼
 

你PLC型号选错了

  回复 引用 举报
SJB831129 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-18 10:22:55 11楼
 

应该是上面说的情况哦

  回复 引用 举报
老牛cn 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-18 11:07:38 12楼
 

plc在使用高速脉冲输出时,需要选用晶体管输出的型号。三菱FX系列的在多路输出时还需要注意有总频率的限制。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-15 10:25:11 13楼
 

感谢诸位的积极答疑,同时也希望楼主(求助者)在得到满意答案后及时结贴以便把积分奖励发给答疑者,如果疑难问题楼主自行解决后,也请把经验分享给大家,一起分享哦

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement