小CAI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-10-21 00:37:00 楼主

最近发现几例三菱驱动器AL30AL33报警的故障。都是由其中一轴电机绝缘下降引起。奇怪的是绝缘差的电机驱动器无报警,硬件一切正常的其他轴驱动器却报30、33报警,驱动器交流电源都是一条线并联的。交流电源电压是正常的,直流母线电压过高,拔掉问题轴,其他轴全部恢复正常。这是为什么呢?有问题的轴不报警,正常轴却报警,想不通,往高手指点

分享到: 收藏 回复 举报
qlizhiwei9 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-08 17:06:13 1楼
 

超级加逛顶一下!这下该够十个字了吧!

  回复 引用 举报
天生才子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-16 10:51:17 2楼
 

广东华兴机电专业维修三菱,安川,松下伺服驱动器。价格实惠,欢迎新老客户来电垂询,电话:13790524166  黄先生

  回复 引用 举报
不懂浪子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-16 12:02:21 3楼
 

帮你顶,望高手也来顶。。。。。。。

 

  回复 引用 举报
小CAI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-01 09:58:16 4楼
 

版主不进来看看吗,求版主光临赐教

  回复 引用 举报
hlxiaochuan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-03 14:04:53 5楼
 

怎么没有大神来帮着分析啊,让我们这些初学者学点东西、、

  回复 引用 举报
欣欣向荣-1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-03 16:38:47 6楼
 

跳开功率主电路的缘故。本来机器是正常运行的短路电机引起跳功率主电路开关,其他正常电机立刻制动停止。设备正常时电机的正常停止通过功率模块逆变将能量返回电网的,现在没通路了在直流部分产生一个高压,而报过压警。短路电机因为短路产生不了高压,因为放电放掉了,所以不报警,或者其他的报警。

  回复 引用 举报
tanic1985 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-06-04 09:03:08 7楼
 

肯定不是闹鬼,也不是灵异事件,楼上分析的不错

  回复 引用 举报
小CAI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-18 17:53:30 8楼
 

现在没通路了在直流部分产生一个高压,而报过压警

  回复 引用 举报
小CAI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-18 17:56:26 9楼
 

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 跳开功率主电路的缘故。本来机器是正常运行的短路电机引起... 内容的回复!


现在没通路了在直流部分产生一个高压,而报过压警。您指的通路是?通路应该还有吧,因为正常的驱动器还在运转,只是产生报警的这部分能量从哪来的?

  回复 引用 举报
小CAI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-18 17:56:57 10楼
 

回复内容:

对: tanic1985 肯定不是闹鬼,也不是灵异事件,楼上分析的不错 内容的回复!


对不起,标题党,吸引回复的哈哈

  回复 引用 举报
gh_3424 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-06-22 13:33:29 11楼
 

绝缘有问题,你们有共一个电源,一个地,什么事情不会发生?

没有超自然的,搞工业的,还这么迷信,牛顿听到会心寒的。



////////////////////////////////////

本人销售无锡创正伺服,价格便宜,要是选购,手册说明书全部齐全,另外上海附近的可以现场调试,程序规模小的可以顺带写程序(三菱,松下,西门子),有机会还望兄弟能够多多关照,小王,13651915493,QQ1647674321






  回复 引用 举报
zzn6737 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-19 08:01:49 12楼
 

这个现象还真遇到过。

  回复 引用 举报
gzchukong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-12 10:37:07 13楼
 

有解决的么?想知道!

  回复 引用 举报